Kapslingsgrad på el-tavler (gulvskap), åpen i bunn

Jeg har et spørsmål ang. kapslingsgrad på el-tavler (gulvskap).Tavlene er montert på en gitterbru over en innvendig hall, ca. 12m over gulv.Det jeg reagerer på er at disse er åpne i bunnen da disse kun står på en gitterbru.Hva tenker dere om dette med tanke på ytre påvirkninger, berøring (ved arbeid i f.eks. lift under) og brann? Er dette et avvik? Gjerne med henvisninger til norm/forskrift.Anlegget er fra ca. 2006.

Jeg forutsetter at tavlen ikke er en egen branncelle.

Lukkede tavler, beregnet for kun sakkyndig og instruert betjening, skal som minimum ivareta IP2X iht. avsnitt 7.2.1.2 i Tavlenormen, NEK EN 60439-1:2005. Dette tilsvarer at farlige deler ikke skal kunne berøres med en finger.

Avhenger av omgivelsene tavla står i. Må risikovurderes iht. Tabell 51A i NEK 400:2018.

Takk for svar. Stemmer, tavlen er ikke en egen branncelle, men et frittstående gulvskap.

Hvordan er det hvis utstyr/sikringer (spenningsførende deler) er plassert i toppen av gulvskapet? Det er da ikke mulig å komme borti farlige deler fra under skapet, men tavlen er fortsatt ikke tett (har åpen bunn).

Skjønner, takk for tilbakemelding.