Kortslutningsberegning i flyttbar installasjon

Hei, holder på med automasjonsfagprøven og klarer ikke helt finne ut av krav til "installasjonen" min. Skal bygge et skap som inneholder 230v 1-fas forsyning med en B6 automatsikring, en 230VAC/12VDC likeretter og en gateway. Formålet er å overvåke miljødata fra 4 sensorer i sjø ved oppdrettsanlegg. De har en lengde på ca 40m. Oppgaven sier ingenting om hvor det skal installeres eller hvilket anlegg. Må man da likevel beregne kortslutningsstrømmer ved valg av vern i et slikt flyttbart skap? Jeg har jo ingen data på hvilket nettsystem det skal tilkobles så det virker som en umulig oppgave. Defineres dette som en midlertidig installasjon eller kan det gå under utstyr?

1) Må du beregne kortslutningsstrømmer?

Ja — NEK 400 stiller krav om at vernets bryteevne ikke må være mindre enn den høyeste forventede kortslutningsstrømmen på stedet vernet er installert. Altså: i et normalt fast installert anlegg skal du vite (eller beregne/måle) Ik_maks og velge vern med tilstrekkelig Icu/Ics.

Praktisk konsekvens: hvis skapet ditt skal inngå som del av en installasjon (altså kobles til kundens nett), gjelder installasjonsreglene — og vernet i skapet må kunne tåle den kortslutningsstrømmen som finnes der vernet blir satt inn.

2) Men hva når du ikke har data om nettet?

Det er vanlig at du ikke får nettimpedans/Ik for «ukjent» tilknytning. Da har du noen realistiske valg:

  1. Definer skapet som utstyr/tavle som skal kobles til nett (anbefalt): Bygg skapet etter relevante tavlestandarder (NEK/EN 61439 / NEK 439) og dokumenter krav til tilkoblingspunktet — dvs. angi minimum bryteevne som kreves fra tilkoblingssiden eller at tilkoblingspunkt må ha vern med X kA. Dette gjør at ansvar for å sikre at nettets Ik er innenfor håndteres av den som kobler til.

  2. Dimensjoner vernet konservativt: velg en automatsikring med høyere bryteevne (typisk MCB/automat med 10–15 kA eller mer avhengig leverandørdata). Mange prefabrikkerte skap bruker vern med Icu ≥ 10 kA eller 15 kA som «universalløsning», men dette er en konservativ praksis — ikke et regelverksfrislipp. (Merk: merkeverdier varierer mellom produsenter; sjekk databladet).

  3. Koordinering ved tilkobling: et alternativ er å forutsette at tilkoblingspunktet har et høyere nivå vern (på forsyningssiden) som begrenser Ik mot skapet. NEK tillater lavere bryteevne i et vern dersom et annet vern på forsyningssiden har tilstrekkelig bryteevne og er korrekt koordinert. Men også dette krever informasjon/avtale med eier av forsyningen.

3) Er dette «midlertidig installasjon» eller «utstyr»?

Det avgjør anvendelige krav:

  • Midlertidig installasjon (f.eks. byggeplass, midlertidige kabler osv.) har egne bestemmelser i regelverket/veiledninger (DSB), men krav til sikkerhet gjelder fortsatt (bl.a. kontroll, beskyttelse, riktig merking). DSB har også presiseringer om midlertidig forlegging av kabler osv.

  • Utstyr / flyttbart tavle/skap som bygges ferdig på verksted og skal tilkobles forskjellige anlegg, behandles ofte som «elektrisk utstyr» eller «tavle» — da må skapet tilfredsstille tavlestandarder og du må levere dokumentasjon/krav for tilkobling (f.eks. minimum Icu ved tilkoblingspunkt, kabeltype, merking). Se NEK EN 61439 / NEK 439 for krav til tavler.

Kort sagt: i mangel av stedsspesifikk info er det tryggest å behandle skapet som utstyr/tavle og dokumentere hvilke krav som må være oppfylt i tilkoblingspunktet — eller dimensjoner vernet konservativt.

4) Maritime/oppdretts-spesifikt

Hvis skapet skal monteres på flytende innretning, merd, båt eller liknende, kan maritime krav gjelde (særskilte forskrifter for maritime elektriske anlegg). Sjekk dette — maritime regler kan ha ekstra krav til kapsling, sertifisering, korrosjonsbeskyttelse og tilkobling.

5) Forslag til hva du bør gjøre i fagprøven (konkret og kort)

  1. Referer NEK 400 og DSB: forklar at standard krever at vernets bryteevne ≥ forventet kortslutningsstrøm, og at uten nettdata kan du ikke nøyaktig beregne Ik.

  2. Velg ett av disse to realistiske løpene og dokumenter begrunnelsen:

    • Løp A (anbefalt): Bygg skapet som tavle/utstyr og angi i merking/dokumentasjon at tilkoblingspunkt må ha Ik ≤ X kA (eller at installerende person må bekrefte at nettets Ik er ≤ vernets Icu).

    • Løp B: Bruk automatsikring med Icu ≥ 10 kA (eller 15 kA hvis du vil være konservativ) og dokumenter at dette er valgt for å dekke vanlige nett—men spesifiser at ekstremt «stive» nett kan ha høyere Ik og må vurderes. (Sjekk leverandørens datablad for nøyaktig Icu).

  3. Lag en tydelig merkeskilt/tilkoblingsmerknad i skapet (se eksempel punkt 6).

  4. Om mulig: inkluder en sjekkliste for den som kobler til (måling eller bekreftelse av Ik, at jordfeilvern er til stede, IP-klasse, korrosjonsbeskyttelse).

6) Eksempel på merketekst (til skapet)

Viktig før tilkobling:
Dette skapet inneholder vern med merke-bryteevne Icu = 10 kA. Tilkoblingspunktets prospektive kortslutningsstrøm må ikke overstige 10 kA. Hvis Ik ved tilkoblingspunkt > 10 kA, må tilkoblingspunktets forsyningsvern eller hovedvern oppgraderes/koordineres. For tilkobling på flytende innretning, sørg for etterlevelse av maritime regler. Kontakt tavlebygger ved usikkerhet.

(Justér «10 kA» til det du faktisk velger og dokumenterer.)