Kortslutningsvern

Hva er det som avgjør størrelsen på kortslutningsvernet, med hensyn på overbelastningsvernet.

Eks OV på 50A, da "skal" KV være 80A i TKS.

Har også sett KV på 125A og 63 i TKS (da spesielt de gamle grunnmursskapene)

Finner ikke i NEK, normguiden eller MH noe som forteller eksakt hva man beregner etter med tanke på KV. bare denne tommelfinger regelen om at man skal gå to størrelser opp på KV i forhold til OV. Så det jeg lurer på er hvorfor og hvordan kan dette forklares på en fornuftigmåte med tanke på valget av KV.

Vernleverandørene beskriver selektivitet mellom sine vern, i selektivitetstabeller, som er implementert i Febdok.

Kortsutningsvernet i inntaket skal være selektivt i forhold til i5 verdien på ov- vernet. Om minste Kortslutningsstrøm ved inntaket er 1000A, og du har 63 Ov der f.eks i5 er 12x 63A = 756A. Da må du ha en smeltekurve på kortsutningsvernet som løser ut/brenner av mellom 756 og 1000A.

Iallefall slik jeg forstår det..