Har 80A KV i TKS, og lurer på om jeg kan benytte 63A OV eller 50A OV i sikringsskapet? Finner ikke selektivitetstabeller og har heller ikke tilgang på Febdok o.l.

Om du ikke finner selektivitetstabell på produsentens nettside bør du kontakte dem for avklaring.

Det er ikke et absolutt krav til selektivitet, ref. avsnitt 536.4.2.3 i NEK 400:2022:
Selektivitet mellom overstrømsvern ved kortslutningsforhold
536.4.2.3.1 Generelle krav
Når selektivitet er påkrevd skal selektiviteten fastsettes ved:
• en skrivebordsstudie ved bruk av relevante produktstandarder og produsentens litteratur,
eller
• anvendelse av passende programvare hvor informasjonen leveres av produsentene for
denne spesifikke bruken, eller
• prøvinger i samsvar med gjeldende produktstandard (for å sikre korrekt og reproduserbare
prøvinger), eller
• en erklæring fra produsenten.
Selektiviteten skal dokumenteres og inngå i installasjonens dokumentasjon.
I tilfelle av skrivebordsstudie, hvor kurver for gjennomsluppet energi og gjennomsluppet strøm
benyttes til å verifisere selektivitet, bør det tas hensyn til spenningen som kurvene er definert
ved.
Ved forholdene gitt i 536.4.2.3.2 og 536.4.2.3.5, vil selektiviteten bli oppnådd for
kortslutningsstrømmer opp til en bestemt verdi, selektivitetsgrensen. Selektivitetsgrensen gis
av produsenten. I en installasjon kan det oppnås total selektivitet eller delvis selektivitet.
Generelt oppgir produsenter selektivitetstabeller som viser selektivitet ved kortslutning.