Er det et krav at tilførselskabel mellom tilknytningsskap og sikringsskap skal legges I rør?
Følgende er beskrevet i avsnitt 6.10 Krav om føringsvei i NEK 399:2022:
Det skal etableres føringsvei med tilstrekkelig innbyrdes avstand mellom el og ekom.
Følgende føringsvei skal legges:
– minst ett installasjonsrør med minste diameter 40 mm for el fra tilknytningsskapet frem til
sikringsskapet,
– minst ett installasjonsrør med minste diameter 20 mm fra tilknytningsskapet til første
termineringspunkt eller første fordeler for ekom i bygningen, og
– minst ett installasjonsrør med minste diameter 20 mm for fremføring av HAN-grensesnittet.
Installasjonsrør føres dit ekom termineres i bolig, med mindre annet avtales mellom berørte
parter.
Bygningseier skal om nødvendig, etablere et ekstra installasjonsrør mellom tilknytningsskapet
og boligen.
VEILEDNING - Prosjekterende og utførende skal vurdere om føringsvei og/eller lengde krever at installasjonsrør skal tilrettelegges med trekkesnor, trekkeboks, eventuelt med ferdigtrukket kabel i installasjonsrør.