Utjevningsledere for beskyttelsesformål

I montørhåndboka kommer det frem følgende: I nye boliginstallasjoner der det er lagt 16 mm2 faseledere fra tilknytningsskapet til sikringsskapet må det legges 10 mm2 utjevningsledere for beskyttelsesformål (hovedutjevningsforbindelser) siden hovedkursen mellom tilknytningsskapet og sikringsskapet anses som en del av installasjonen.

Handler dette om grensesnitt eller er det en reel sikkerhet for anlegget i henhold til §16 i FEL? Tidligere har det vært tilstrekkelig med 6mm2 siden grensesnittet da er i sikringsskapet.

Dette bør "belyses" av NK64, og jeg foreslår at du legger inn spørsmålet ditt i FAQ til NEK 400 hos NEK; https://www.trainor.no/cms/NEK-FAQ.

Ting kan imidlertid tyde på at dette har mest med grensesnitt å gjøre, og det særnorske kravet til tilknytningsskap gitt i NEK 399.

Ok, da har jeg gjort det. Kommer vel kun et svar om at normen er valgfri og andre løsninger kan velges dersom samme sikkerhetsnivå er tilfredsstilt. God sommer Hans Olav!