Krav om særskilt jordfeilvern ved galvanisk skille

Vi har fått en forespørsel vedrørende bruk av ladestasjon for elbil med innebygget 230/400V isolasjonstransformator. Altså et galvanisk skille. Nofuel.no leverer en slik vegglader fra Airlink Transformers og produsenten mener det ikke er krav om særskilt jordfeilvern type B ved bruk av denne ladestasjoen.

Har prøvd å finne svar i NEK400, men finner ikke noe om akkurat denne særstillingen.

Noen som har synspunkter/erfaringer med dette?

Dette er beskrevet i avsnitt 722.413.2.1. Beskyttelse med skilletransformator er tillatt som alternativ til automatisk utkobling (avsnitt 410.3.3).

Ok, Flott!!
Takk for svar :slight_smile: