Krav til beskyttelse av stkkledning bak bordkledning på hus

Ombygging fra luftledning til kabelanlegg, der kv-skap blir montert, derfra legges det stikkledning til bolig, som normalt monteres utenpå bordkledning og tilkoples på eksisterende tilkopl. der snaddene kommer ut av trakten. Stikkledning kortsl.sikres i kv-skapet ute. Så ønsker boligeier å få lagt stikkledning/kabel bak bordkledning, er det forskriftkrav for beskyttelse mot spikring i kabel?., i så tilfelle hvor finner jeg det?

Her gjelder generell vurdering av ytre påvirkninger i henhold til avsnitt 522.6 i NEK 400:2022. I tilfellet du nevner kan det være behov for ekstra mekanisk beskyttelse i form av stålrør.