Krav til elkontroll/verifikasjon av tannklinikker

Hei!

Er det noen som har oversikt over kravene til elkontroll av tannklinikker? Tenker da på både hyppighet og hva som skal sjekkes. Ser at fgkontroll har 5 års intervall på tannlegekontor. Er det så enkelt eller er det deler av anlegget som skal sjekkes hyppigere, f.eks. utjevninger?

Det er lenge siden jeg var på kurs i medisinske områder, så det er ikke alle detaljer som huskes..

Mvh

Christian

Dette er det i utgangspunktet opp til eier å avgjøre, og forsikringsselskap (FG) har føringer eier kan velge å følge. Om det beskrives 5 års intervall gjelder nok dette for hele installasjonen.

Avsnitt 6.2.5.1 i NEK 400:2022 har 4 års intervall som utgangspunkt/eksempel.