Krav til Jordfeilbryter type A, Ladeanlegg i TN-nett

Hei,

Er det krav til Jordfeilbryter/Jordfeilautomat type A på Ladeanlegg/Ladeboks i TN-nett?

Ja, om automatisk utkobling benyttes som beskyttelse mot elektrisk sjokk er det krav til jordfeilvern for alle kurser som forsyner elektriske kjøretøy. Dette er uavhengig av nettsystem, ref. avsnitt 722.411.3.3 i NEK 400:2018.

Jordfeilvernet skal være type B, eller gi tilsvarende beskyttelse i henhold til avsnitt 722.531.2.3.101.

Det er krav til B-vern eller tilsvarende for hver ladestasjon, ref. avsnitt 722.531.2.3.101 i NEK 400:2018.

Hei.

Hvis tilførselskabel til flere ladere i ett ladeanlegg forlegges kortslutningssikkert (dobbeltisolert) og ladeboks er utstyrt med finvern/filter. Vil det da være krav til type A vern?Gjelder ladeanlegg med egen måler fra nettleverandør. Kortslutningssiker forlegning fra effektbryter, via vern og helt ut til ladeboks.