Hei,
Dette er et TN-S anlegg underfordeling
Er det innafor i 2018 og/eller 2022 NEK. Og montere flere 20A 4P automatsikringer uten jordfeil eller dobbel iso ut til eks: lyktestopler som er klasse 1 i et TN - nett. Man må vel ha en av de 4 hoved beskyttelsesmetodene når det er for usakkyndig uansett
nettsystem?
Case:
EN 4P Automatsikring går fra en slik fordeling til lyktestopler eller annet utstyr. Må man ha dobbel iso internt i skap, eller holder det med da dobbel iso kabel? Hva er reglementet her?
Takk for svar
Det er ikke krav til jordfeilvern i henhold til NEK 400:2018, men om automatisk utkobling benyttes som beskyttelse mot elektrisk sjokk kreves det jordfeilvern om overstrømsvernet ikke kobler ut i henhold til avsnitt 411.3.2. Delnorm 714 gjelder spesielt for utendørs belysning, men har ikke krav til jordfeilvern.
I NEK 400:2022 ble dette endra, og nå er det krav til 30 mA jordfeilvern for alle kurser til belysning for bruk utendørs, ref. avsnitt 411.3.3. Her er forøvrig delnorm 714 fjerna.
Beste løsning i 2018 var selvfølgelig også jordfeilvern, som gir beskyttelse også ved begynnende jordfeil (ikke ubetydelig impedans i feilstedet).