I en styre tavle tavle med skille trafo 4KVA og etteliggende kurssikkringer til stikkontakt og styrestrøm har kunde risikovurdert og kommet frem til at de ikke trenger jordfeilovervåking. De har dokumentert utkobling av 2 jordfeil i henhold til kravene i tabell 41A. Anlegget er underlagt internkontrollsystem. Eg ikke de krav i henhold til forskriftene at de skal vøre jordfeilovervåking på dette anlegget ? Ref Nek 411.6.4
Om beskyttelse mot elektrisk sjokk er ivaretatt med elektrisk adskillelse (avsnitt 413 og Tillegg 41C i NEK 400:2022), så gjelder ikke kravene i avsnitt 411.
Det er opp til prosjekterende å vurdere om beskyttelse mot elektrisk sjokk er ivaretatt i henhold til NEK 400:2022. Om skilletransformator benyttes skal ikke jord på sekundærsiden kobles sammen med jord i resten av installasjonen.
Når de velger stikkontakt som er koblet til jord på en kurs og styrestrøm til komponenter på to andre kurser er vel ikke alle tillegg 41C ivaretatt.
Nei, dette er ikke innenfor forutsetningene i NEK 400 (med forbehold om at jeg har forstått eksemplet ditt rett).