FEBDOK - jordfeilovervåker

Hei,

Jeg lurer på om det er krav for å bruke retningsbestemt jordfeilovervåker på hovedkurs hvor det er galvanisk tilknyttet til allment IT net?

Eller kan man f.eks. sette en jordfeilbryter etter en effektbryter på hovedkurs for å koble ut ved jordfeil?

Minimumskravet er gitt i avsnitt 411.6.4 i NEK 400:2018, og omfatter isolasjonsovervåking, utkobling av 2. jordfeil og kontroll på berøringsspenningen i installasjonen (utjevninger).

Det er alltid tillatt å "legge lista høyere" enn normens minimumskrav, så ja det er absolutt tillatt å ivareta utkobling av 1. jordfeil for hovedkurser.

Selektivitet mellom strømstyrt jordfeilvern og oppstrøms overstrømsvern er beskrevet avsnitt 536.4.2.5.1, og dette må vurderes. Selektivitet mellom jordfeilvern er beskrevet i avsnitt 536.4.2.4.

For forbrukerkurser stiller 411.6 strengere krav, normalt til utkobling av 1. jordfeil, og for å ivareta dette må det benyttes jordfeilvern.

Se gjennom hele avsnitt 411.6 i NEK 400:2018, og benytt eventuelt en hjelpebok som Normguiden eller Montørhåndboka, for å bedre forståelsen av innholdet i normen.

Takk for svar,

GJelder minimuskrav for hovedkurser? eller må alle forbrukskur også overvåkes?