Jording av nett for varmekabel

når varmekabelen har egen jordingsleder, må nettet det er stripset til også jordes da? og i hvilke norm finner jeg dette ?

Nei, når varmekabel har beskyttelsesleder er det ikke krav til å utjevne nettet denne er stripset til.
Det er det for øvrig heller ikke om varmekabelen ikke har beskyttelsesleder.

Om det legges matte over varmekabel skal denne utjevnes om varmekabelen ikke har beskyttelsesleder.
Har varmekabelen beskyttelsesleder er det ikke krav til utjevning her heller.

Følgende er beskrevet i NEK 400:2022-7-753.411.1:
Beskyttelsesmetode: automatisk utkobling av strømtilførselen - Generelt
Legg til følgende krav:
Dersom en varmeenhet er levert uten en jordet ledende skjerm fra produsenten, skal det
anordnes med en egnet ledende overdekning på stedet, for eksempel et metallisk nett med
maskestørrelse ≤ 30 mm for gulv- og takoppvarmingssystemer, og ≤ 3 mm for
veggoppvarmingssystemer. Den ledende overdekningen skal kobles til beskyttelsesjordlederen
i den elektriske installasjonen.