Nexans TKXP skjermet varmekabel forlagt direkte på armeringsnett(overside)
Er det da krav til jording av armeringsnett ?
Er det avhengig av rom? Ok i stue/oppholdsrom, men må jordes på bad ?
Nexans TKXP skjermet varmekabel forlagt direkte på armeringsnett(overside)
Er det da krav til jording av armeringsnett ?
Er det avhengig av rom? Ok i stue/oppholdsrom, men må jordes på bad ?
Det er aldri krav til å utjevne armeringsnett som ligger under varmekabel, og det er kun krav til å utjevne armeringsnett over varmekabel om varmekabelen ikke er levert med jordet ledende skjerm.Dette følger av avsnitt 753.411.1 i NEK 400:2018.
Ikke krav til å jorde armeringsnett når varmekabelen er skjermet og skjermen er tilkoblet beskyttelsesleder.MEN ettersom man ikke får kontinuitetsmålt varmekabelen (altså beskyttelseslederen i varmenden etter skjøten) bør vel dette gjøres for å sikre anlegget.
Takk for godt svar.