Krav til kasser på downlights

Var på ett oppdrag i en bolig bygget i 1996. Installasjonen var forsåvidt grei, men der var ikke montert kasser på en eneste downlight. Der var også brukt PN i rør mellom hver enhet og ned til dimmerne. Downlightene var 12V/35W. Kunne ikke se noe tegn til varmgang noe sted og der var god lufting rundt da isolasjonen var fjernet cirka 10 cm til hver side av spotten.

Spørsmålet er derfor. Var det krav til kasser på midten av 90 tallet? Finnes det hjemmel for å kreve dette i ettertid eller skal man bare anbefale kunden å skifte ut dagens downligts med nye i LED?

Det er ikke, og har ikke vært noe konkret myndighetskrav til kasser for downlights. Kravet i forskriften (feb 1991), som gjaldt for nye installasjoner fra 1991 til 1999, er generelle krav i kapittel 42 til beskyttelse mot termiske virkninger (brann).

I § 116.1.5 (i feb 1991) står det følgende: Alt elektrisk utstyr skal være slik installert at forutsatt kjøling ikke blir forringet.

For å ivareta ovennevnte må montasjeanvisning fra produsent følges.