Sikring av ubrukte kabler

Hei, jeg leter etter informasjon om hvordan man skal sikre ubrukte kabler i forbindelse med frakobling av utstyr. I innendørs miljø burde det være tilstrekkelig å krympe åpen kabelende, samt jorde lederene i sikker sone?

Tar gjerne i mot informasjon om forskriftsparagrafer.

Hei

Ta en titt i NEK 420A:2016 (IEC/EN 60079-14) angående dette temaet. Det kommer helt an på hvilken beskyttelsesmetode (blant annet) som er anvendt i feltutstyret for hvordan man skal gjøre dette.

Mvh

Eric

NEK IEC 60079-14:2024 8.2.3.2/ NEK 420A:2016/ EN IEC 60079-14:2014 9.6.3 :

Ubrukte ledere, tilkoblet jord eller tilstrekkelig isolert med termineringer som er egnet for aktuell beskyttelsesmetode. Isolasjonstape alene er ikke tillatt.

I NEK IEC 60079-14:2024 8.2.3.2 er det også lagt til at minst er ende skal jordes. Og at det ikke er tillatt med krympestrømpe for Ex e og Ex nA.