Krav til utjevning av kort synleg strekk med kobberrør (ca. 1,5 m)


Vi har ein diskusjon knytt til eit punkt i ein el-kontrollrapport (TG2) der det er påpeikt manglande utjevning av vassrør.

Situasjonen er som følgjer:
Det er eit synleg strekk på om lag 1,5 meter med kobberrør, plassert i ein gang mellom dyrerom. Røret kjem frå rør-i-rør (plast) og går over i kobber før sjølve blandebatteriet. Det er ikkje etablert utjevningsforbindelse til dette røret.

Kontrollrapporten viser til FEL § 19 – jordingsanlegg, med merknad om at utjevningsforbindelse til framand leidande del (vassrør) manglar.

Spørsmålet vårt er:
Er det krav om utjevning av dette kobberrøret når det synlege, leidande strekket er relativt kort (ca. 1,5 m), og det ikkje er andre samtidige berørbare leidande delar i nærleiken?

Vi er spesielt interessert i:

  • korleis kravet til hovudutjevning skal tolkast i eit slikt tilfelle
  • om vurderinga av samtidig berørbare delar / «vingespenn» har relevans her
  • om lengde og plassering av røret kan gi grunnlag for å vurdere at utjevning ikkje er nødvendig

Ønskjer innspel med referanse til FEL / NEK 400 og eventuelt praksis frå tilsyn eller kontroll.

Ut ifra din beskrivelse medfører ikke manglende utjevning noen potensielle farer.

Krav til denne type utjevninger har vært ulikt beskrevet i tidligere regelverk, men det er ikke noen krav til denne typen utjevninger i dagens regelverk.

Ut ifra din beskrivelse medfører ikke manglende utjevning noen potensielle farer.

Krav til denne type utjevninger har vært ulikt beskrevet i tidligere regelverk, men det er ikke noen krav til denne typen utjevninger i dagens regelverk.