Utjevning og jording er et tema jeg aldri føler jeg blir ferdig utlært på.
Vi arbeider med en ny bygning (sandwich), med blant annet ståldragere og søyler i stål. 400V spenningssystem. Jordelektrode er 3m dypjord midt i bygget.
1: Må stålkonstruksjonen utjevnes? Hvorfor/hvorfor ikke?
2: Må kabelbro utjevnes? Hvorfor/hvorfor ikke?
I mange tilfeller mener jeg vi utjevner av vane - ikke nødvendigvis fordi vi må iht. NEK.
Krav til utjevning av annen ledende del, for beskyttelse mot elektrisk sjokk, følger av avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400:2018.
I hver bygning skal innkommende metalliske deler som med sannsynlighet vil introdusere en farlig spenningsforskjell og som ikke er en del av den elektriske installasjonen, være koblet til hovedutjevningsforbindelsen for beskyttelsesformål. Eksempler på slike metalliske ledere er: metalliske tilførselsrør til bygningen (for eksempel gassrør, vannrør, fjernvarme), andre ledende deler som tilhører bygningskonstruksjonen, og tilgjengelig armering av bygningskonstruksjon av armert betong. Når slike ledende deler kommer utenfra, skal utjevningsforbindelsen etableres så nær som mulig det punktet hvor de føres inn i bygningen.
I tillegg kan det være behov for utjevning for funksjonsformål i henhold til avsnitt 444.5.
Andre ledende deler som tilhører bygningskonstruksjonen skal utjevnes. Hvor mange steder bygningskonstruksjonen må utjevnes avhenger av hvordan denne er utformet (graden av sammenhengende konstruksjon).
NEK 400 stiller ikke krav til utjevning av kabelbroer, for å ivareta beskyttelse mot elektrisk sjokk.Dette forutsetter at krav til utjevning er ivaretatt iht. avsnitt 411.3.1.2 (alle innkommende metallrør, alle metalliske deler av bygningskonstruksjonen, samt alle deler av byggets armering).
Takk for tilbakemelding. Slik jeg tolker dette må altså stålkonstruksjoner i bygningen utjevnes. Neste spørsmål da blir jo litt hvordan dette praktisk løses, samt hvor mye det utjevnes. Jeg forventer ingen fasit her - for all del - men jeg skulle gjerne hatt en pekepinne så jeg kan bli litt sikrere innenfor dette.
Kabelbro - dette blir vel også definert som annen ledende del? Må/bør denne da også utjevnes?
Hei.
Eg drar opp denne igjen. Du skriver:
"hver bygning skal innkommende metalliske deler som med sannsynlighet vil introdusere en farlig spenningsforskjell og som ikke er en del av den elektriske installasjonen, være koblet til hovedutjevningsforbindelsen for beskyttelsesformål. Eksempler på slike metalliske ledere er: metalliske tilførselsrør til bygningen (for eksempel gassrør, vannrør, fjernvarme), andre ledende deler som tilhører bygningskonstruksjonen"
"Andre ledende deler som tilhører bygningskonstruksjonen skal utjevnes."
Har disse to tekstene sammenheng? Treng vi bare og jorde stålkonstruksjoner dersom di går helt ned på bakken?
Dersom det er et bygg som har TN nett, blir støpt såle, med ferdige betong element vegger. Og så blir det lagt stål dragere med stål tak på dragerne. I utgangspunktet var det bare tenkt jord elektrode rundt bygget. Må stål dragerne jordes?
Hvorfor er ikke en kabelstige en del av bygningskonstruksjonen? Hva definerer hva som er en del av bygningskonstruksjonen? Hva med en ståltrapp? Stålrekkverk?
Deler av bygningskonstruksjonen er typisk stålbjelker og ståldragere som holder bygget oppe.