Lys i bod i garasje

Jeg har fått et spørsmål fra en beboer i et sameiet som opplevde at lyset ble borte når han var i boden sin. Boden er plassert i garasjeanlegget og lyset i boden er koblet sammen med lyset i garasjeanlegget som igjen er styrt av bevegelsessensorer. Når det blir mørkt i garasjeanlegget blir det også mørkt i boden. Det er ingen lysbryter til lyset i boden. Er dette ihht. NEK 400:2022?

Dette er først og fremst en uegnet installasjon. Eier av bod har ikke et anlegg som er egna til forutsatt bruk. At en elektrisk installasjon ivaretar behovet til bruker bør være en prioritert del av risikovurderingen ved prosjektering. Det kan her refereres til FEL § 16, selv om denne paragrafen (som FEL for øvrig) har som formål å oppnå forsvarlig elsikkerhet (ref. FEL § 1).

Beskrevet løsning kan neppe beskrives som et elsikkerhetsmessig problem, men det bør likevel ikke være vanskelig å få gehør for reklamasjon på denne løsningen.