Er det krav til at manuelle meldere ( MAC ) skal stenge ned med ESD2.1?
Eller er det nok at det blir styrt gjennom SKR og rutiner derfra? At det kun gir alarm i kontrolrom.
Hei.
Er det krav til at manuelle meldere ( MAC ) skal stenge ned med ESD2.1?
Eller er det nok at det blir styrt gjennom SKR og rutiner derfra? At det kun gir alarm i kontrolrom.
Det stemmer, manuell melder gir vanligvis bare alarm i kontrollrommet så tar de videre aksjon. ESD-knapp skal være tydelig merket, så en manuell melder skal ikke føre til nødavstenging.
I noen tilfeller kan en manuell melder også starte brannpumpene hvis melderen befinner seg i et område med delugedekning (men den utløser ikke deluge).Aksjonene til en spesifikk manuell melder er beskrevet i Fire Protection Data Sheet (Cause & Effect) for området.
Det jeg har skrevet over er basert på NORSOK S-001, så det kan variere basert på hvilken standard installasjonen er bygget etter.