Markeringsjording på endepunktsjordet linje

Hei.

Evig diskusjon i vår bedrift følger:

Det skal arbeides med kran innenfor risikoavstanden på ei 66kV-linje mellom to stasjoner, det skal ikke arbeides PÅ selve linja. I begge stasjonene foretas frakopling og endepunktsjording med jordkniv. Jordkniv inspiseres visuelt, brytere blokkeres fysisk mot innkopling, det skiltes med "Arbeid pågår", fjernstyring slås av. I driftssentralen blokkeres betjening av brytere softwaremessig.

Så til problemstillingen: Enkelte mener at det må etableres markeringsjording på begge sider av arbeidsstedet, mens andre mener at det kun er nødvendig med en markeringsjording i dette tilfellet. For å få lagt ballen død ønsker vi et svar på dette.

Til informasjon så er alle våre jordingsapparat fullt ut dimensjonerte, også de som brukes til markeringsjording.

Markeringsjording/arbeidsjording skal etableres på begge sider av arbeidsstedet, om spenning kan "mates" fra begge sider (som er tilfellet her, slik jeg forstår din beskrivelse).

Dette risikovurderes, og atmosfæriske påvirkninger, berøring av / overslag fra bestående anlegg og induksjon fra bestående anlegg legges til grunn for vurderingen.

Det er kun krav om doble markeringsjordinger om frekvensen er høyere enn 17hZ.

Eller, se på under definisjoner i FSE-boka. Både endepunktsjord og markeringsjord. Og om du er i tvil, les om arbeidsjord også.

Også når linja ikkje vert kutta, med endepkt-jord i begge endar?