Som jeg har sikker nevnt i andre poster så har jeg kjøpt bolig og som relativ lite fartstid som elektriker har jeg ikke vært borti alle typer oppdrag. Nå har jeg oppdaga ujordet og jordet uttak i huset. Her regner jeg med løsningen er å trekke om å jorde alt. Det er jo etablert jordskinne og jording...blir helt matt av å oppdage ting hele ting.
Kan jeg løse dette så enkelt som å trekke PN gul/grønn til de ujordet punktene og bytte til jordet stikkontakter?
Du kan selvfølgelig forholde deg konsekvent til dagens krav, det vil si jorde alle stikkontakter. Det er imidlertid ikke sikkert at dette er nødvendig for å ivareta elsikkerheten.
Du bør først sette deg inn i hvilke krav som gjaldt da installasjonen ble bygget. Er anlegget fra før 1988 gjelder Forskrift for elektriske anlegg (FEA, også kalt rødboka). Aktuell paragraf er 408 Regler for jording, og du bør lese hele paragrafen. FEA finnes hos Nasjonalbiblioteket, se her;https://www.nb.no/items/ac93cd7d4...skrifter%20for%20elektriske%20anlegg.
Lurt å lese kommentar til § 408 i fea; https://www.nb.no/items/ac93cd7d4ec1cd182f7a4c87a11c77ee?page=103&searchText=Forskrifter%20for%20elektriske%20anlegg.
Lurt å lese kommentar til § 408 i fea; https://www.nb.no/items/ac93cd7d4ec1cd182f7a4c87a11c77ee?page=103&searchText=Forskrifter%20for%20elektriske%20anlegg.
Ja det er best å jorde alle stikk..
Ja, ikke noe problem
Tror avstand mellom jordet og ujordet er 2,5 meter ned på veggen og 1,25 på taket, da er det lov.