Hvis f.eks en signalstyrt ventil har "fail safe" funksjon med fjær lukking, kan den monteres i sone 1, typisk målerskap for husholdninger ? Hva er maks energi utstyr kan ha for å kunne montreres i sone områder UTEN å ha EX klassifisering? Noen som vet?

Svar

Det er ikke tillatt å montere annet enn Ex godkjent elektrisk utstyr i Ex soner, ATEX stiller og krav til at slikt utstyr er sertifisert av godkjent EU Notified Body for Sone 1.

De som arbeider med eller i Eksplosjonsfarlige områder skal og ha relevant Ex opplæring Ref "Forskrift om helse og sikkerhet i Eksplosjonsfarlige atmosfærer" § 14 Link: https://lovdata.no/dokument/SF...