Megge nymotens sikringer

Går det å megge 1000V mellom fasene på jordfeilsikringer med lysdioder? X-digital... eller går det greiene der i stykker?

Du bør spørre de som vet best, Eaton.

Forøvrig er det bare strømkretser med nominell spenning over 500 V (f.eks. 690 V industriinstallasjoner) som skal "megges" med 1000 V, ref. Tabell 6A i NEK 400:2018.

Du kan selvfølgelig "megge" mellom fasene, selv om normen ikke stiller krav til dette. Dette kan imidlertid være "utfordrende" for elektronisk utstyr, og derfor ofte best å la være.

Om kursen inneholder utstyr som kan bli ødelagt beskriver normen kun måling mellom sammenkoblede faseledere (også omfattende eventuell N-leder) og jord.

Avsnitt 6.4.3.3 i NEK 400:2018 beskriver krav til måling av isolasjonsresistans.

Tabell 6A angir prøvespenning på 500 V, så i slike tilfeller bør faselederne være sammenkoblet og målingen utføres med 500 V prøvespenning.

Hvorfor vil du megge mellom fasene?

En megger fungerer slik at man bruker en høy spenning for å fremprovosere et overslag mellom to isolerte kretser, i dette tilfellet mellom to faser eksempelvis L1 og L2. På denne måten finner man ut om det er høy resistans mellom fasene før man slår på ordinær anlegg spenning.

I bruksanvisningen til Schneider sine DCP Vigi jordfeilautomater (ikke samme produsent men..) er det angitt at det ikke skal utføres isolasjonsmåling med 500v. Dette gjelder måling fase-jord (kan for øvrig omgås ved å kortslutte fasene ved isolasjonstest)

Regner med du tenker målingen for å verifisere at det ikke er kortslutning på kursen før strømmen settes på?

Ser ikke poenget med å måle isolasjonsmotstand mellom fasene på kurser under 32A.Vil ikke et multimeter gi en tilstrekkelig god indikasjon på motstanden?

Glemte å legge til at Schneider angir at isolasjonsmotstand skal måles med 250v