Megge ujordet stikk

Jeg har flyttet på en ujordet stikk og skal ta sluttkontroll. Anlegget er fra 80 tallet og næringsbygg.

Kursen er tilkoblet stikk og lys, der jeg ikke finner koblingsboksen til lys pga stor takhøyde.

Dette er en 1p sikring og bak alle sikringene er det to skinner, en med med null ledere og andre med jordingsledere. Knivsikringer bryter de 3 fasene.

Har vært lite borti gammel anlegg, og finner lite om det i montørhåndboka.

Hvordan kan jeg megge denne kursen?

Når jeg satt på klemma på jordingskinna i skapet og målte mellom fase og jord fikk jeg 0.00M Ohm som resultat. Kan noen fortelle meg hva jeg gjør feil?

Tusen takk for svaret!

På slike anlegg må du koble løs N-lederen for den aktuelle kursen du skal megge. Hvis ikke megger du hele installasjonen samlet på en måling.

Men det høres ut som om du har en jordfeil i anlegget. Anbefaler å koble fra en og en kurs og så megge til du finner feilen.

Anbefaler også på det sterkeste at du Anbefaler kunden å skifte ut 1p sikringer og erstatte disse med 2p jordfeilautomater.