Hva er kravet til megging av lyskurser der det er installert jordfeilbrytere. Det er en utfordring med mye elektronikk i dagens lysarmaturer.
Ifølge NEK 400-6 skal isolasjonsresistansen til en kurs være tilstrekkelig høy til å unngå farlige lekkasjestrømmer.
Isolasjonsmotstanden må typisk være minst 1 MΩ for at kursen skal godkjennes som tilstrekkelig isolert.
Mange moderne lysarmaturer inneholder elektronikk som LED-drivere og transformatorer som kan være skadet av de høye testspenningene fra megging.I slike tilfeller anbefales det å frakoble den elektroniske lasten (som lysarmaturer og andre følsomme enheter) før megging for å beskytte disse komponentene mot skade.
Bruk 500V DC for målingen dersom det er trygt å gjøre dette, og sørg for at isolasjonsmotstanden er minst 1 MΩ. Alternativt kan lavere spenninger benyttes dersom det er nødvendig for å beskytte utstyret, men dette bør dokumenteres godt.