Montering av Exd nipler med adapter

Jeg har lagt merke til at i adapter for Exd nipler monteres på en snurrig måte. Jeg har sett denne framgangsmåten flere steder både offshore og onshore.

Når man monterer adapteret, som gjerne er en overgang fra nippelens mm gjenger til utstyrets nippelinnføring som gjerne er NPT gjenger, så er det mange som legger på gjengetape på NPT gjengepartiet. Tatt i betraktning at i de aller fleste installasjonene så er kabelens skjerm jordet i nippelen. Hva vil skje med jordingen for utstyret når man gjør ting på denne måten?

Jo man vil faktisk skape en usikker elektrisk overgang mellom utstyret og nippelen.

Det er viktig å ha rede på Fel § 36, Fme § 31 og ikke minst henvisningen i NEK 420 når man utfører slike montasjer. Har noen tanker om hvorfor dette blir montert på denne måten?

Jeg har fundert på dette. Kan det rett og slett være at fagene blandes?

Automatikere er en blandet forsamling. I olje og gassindustrien brukes ofte automatikere som rørleggere. Når man arbeider med rør, så ønsker man ikke at gjenger river seg. Derfor bules gjengesmøring eller gjengetapp. Jeg tror at om automatikere som i lange priorer er rørleggere så blander man fagene og så får man denne problemstillingen. Isolerer man nippelen fra utstyret, så er dette i Ex sammenheng temmelig risikabelt.

Hei.

Du har helt rett, det skal ikke brukes gjengetape på kabelgjennomføringer til Ex utstyr generelt.

NEK 420A:2016/ NEK EN IEC 60079-14:2014 10.2 "Valg av kabelgjennomføringer": Kabelnippelen skal passe til valgt kabeldiameter. Bruk av forseglingstape, krympestrømpe eller andre materialer for å tilpasse kabelen til kabelnippelen er ikke tillatt.

For Ex "d" er nok dette enda verre, både som du sier med tanke på utjamningsforbindelse, men også siden dette er flammespalter.

Hvorfor noen gjør dette vet jeg ikke.