Når kom krav til Ik2pmin 0.38 uten Jf.Vern, 076 med Jf.vern?
Har det vært ulike krav næring bolig?
Når kom krav til Ik2pmin 0.38 uten Jf.Vern, 076 med Jf.vern?
Har det vært ulike krav næring bolig?
Med feb 1991 kom det konkret krav i § 434 til beskyttelse mot kortslutningsstrøm, som omfatter krav til vern som kan bryte enhver kortslutningsstrøm i kretsen.
Omregningsfaktorene du beskriver er en konsekvens av ovennevnte krav. Fra 1991 ble det krav til utkobling ved to samtidige jordfeil på ulike faser, og denne feilstrømmen ved andre jordfeil er lik halvparten av Ik2pmin (basert på tenkt identisk kurs).