Nedtrapping av tversnitt

Hei, eg har fagprøve og slitter litt med et problem.

I oppgaven skal eg legge opp 2 dobbel stikkontakter i et verksted med 45m fra fordelingstavlå.

Eg velgte en 2G2.5mm2 med en 16A C sikring på kabelstige. Fikk et spenningsfall på 4.5% som er innenfor.

Utkobling av minste kortsluttning brukte eg tabell 5.6d som sier maksimale kabel lendger som garantere momentat utkobling. Der for 16A C for TN er maks 51/67m

Eg lurte på om dette er ok eller må eg øke tversnitt? Vis eg øker tversnitt, kan eg nedtrappe til 2.5mm2 i en koblingsboks for å få plass i stikkonakten? (Dobbel schuko)

Litt redd med anna forslag eg har fått der eg legger opp en underfordeling som kombiboks på vegg for då må eg vell gjøre om beregninger på overbelastningsvern?

Nedtrapping av tverrsnitt kan kun benyttes ved fast last. En stikkontakt er ikke en fast last.

Ok tusen takk for svar :slight_smile: