NEK400 522.8.8 Ledningssystem som ikke er fleksible i vegg

I NEK 522.8.8, beskyttelse mot andre mekaniske påvirkningger står det følgande:

"Ledningssystem som ikke er fleksible og som er forlagt i vegger, skal løpe
horisontalt eller vertikalt eller parallelt til rommets kanter."

Kva meinast her med "Ledningssystem som ikke er fleksible"? Inngår k-rør med PN i vegg i denne definisjonen, altså at installasjon i ein isolert trevegg ikkje kan leggast på skrå?

Vanlig praksis ved skjult installasjon har jo alltid vore å gå kortaste/beste vei mtp trekking..

Nei, dette gjelder kabel forlagt uten rør. Dette er for øvrig en praksis DSB ikke ønsker, ref. Elsikkerhet 71.