NEK400 valg av referanse

Jeg har 40A OV vern i sikringsskapet, med 10mm2 kabel forlagt i rør i jord inn ihuset. Ca 15m lang fra uteskap.

Jeg vurderer å øke på sikt til gjerne 50A OV vern, slik jeg ser det utifra NEK400,

-Referanse D (flerlederkabel i en kabelkanal i jord) (rør blir vel mye det samme?) - 2 belastede ledere - tabell 52A-2 kolonne 7, gir meg 63A?

Er dere enige?

Det ble innført nye referanseinstallasjonsmetoder i jord i NEK 400:2010.

D1 gjelder for forlegning i rør eller kanal, og D2 gjelder direkte i jorden.Strømføringsevnen er gitt i Tabell 52B-2 i NEK 400:2018.