Strømføringsevne enleder kabel i rør i jord

Prosjekterer for tiden et anlegg der det vurderes om det er tilstrekkelig å gå med 3x4x1x240 Cu enleder kabel i rør i jord mellom en hovedtavle og et nødstrømsaggregat. Kabelen som skal benyttes er en enleder PEX isolert kabel med Cu-leder (tilsvarer TXXI).

For vurdering av strømføringsevne tenker jeg å benytte Tabell 52B-5 (PEX, tre belastede ledere, 90*C) i NEK400. Med referanseinst.metode D1 gir dette en strømføringsevne på 324A.

I utgangspunktet har vi da 3*324A=972A før korreksjonsfaktorer.

Videre tenker jeg at det er naturlig å benytte Tabell 52B-15. Det vil være naturlig å forutsette 15*C omgivelsestemperatur i jord, som gir en korreksjonsfaktor 1,04 (PEX). Vi lar termisk motstandsevne være 2,5 K*m/W som gir korr.faktor 1.

Dette gir en korrigert strømføringsevne på: 972A*1,04*1,0=1011A. Noe som holder for vårt anlegg.

I praksis har vi rør i jord som ligger uten avstand mellom hverandre. Må vi da benytte Tabell 52B-19 (Reduksjonsfaktor for mer enn en kurs, kabler forlagt i ledningskanal i jord)? Hvis ja, gir dette en reduksjonsfaktor på 0,70 (3 stk rør med med tre belastede enlederkabler i hvert rør)?

Du tenker rett, men i Norge kan termisk motstandsevne ofte settes betydelig lavere enn 2,5 K*m/W.

Du kan også vurdere å benytte Norske normer for kraftkabler, NEN 62.75 (som det vises til i veiledningen til § 10 i FEL). Dette gir i de fleste tilfeller en vesentlig høyere strømføringsevne.

Ja, Tabell 52B-19 må dere ta hensyn til.

Takk for svar.

Hvis vi forholder oss til NEK400, må vi da også benytte Tabell 52B-19?

Eller holder det å korrigere med hensyn til temperatur i jord (15*C) og termisk motstandsevne.