Nødtstopp på ladere

Hei.

Vi har fått montert hurtigladere til eltrucker hos oss men noen av oss lurer på om det er noen krav til en nødstopp på disse laderne , finnes det noe som forteller om dette ?

output 80v / 260A

input 3x380 - 440v

Nødstopp er definert i avsnitt 203.251 i NEK 400:2022: Funksjon beregnet til å stoppe en bevegelse som er blitt farlig, så fort som mulig.

Dette vil gjelde for maskiner, og skal ivaretas ved å følge NEK EN 60204-1.

Det er altså ikke aktuelt med nødstopp for en hurtiglader.