Nødstopp rett på drivstrøm

Hei. Jeg har fått i oppgave å installere kursopplegg og vern til 1-fase motor for en dreiebenk. Motoren skal direktestartes med en motorvernbryter. Problemet da er et en eventuell nødstopp koblet via en kontaktor potensielt kan starte maskinen når nødstoppen resettes. Er det mulig å ha nødstoppen direkte på en av fasene til motoren, eller må man bare sette ned foten og si at direktestart med motorvernbryter er en dårlig løsning? Evt andre gode løsninger?

Se avsnitt 10 i NEK EN 60204-1:2018.

Jeg ville hatt en nullspenningsbryter på tilførselen slik at hvis strømmen går så må man fysisk resette værnet for å få maskinen til å gå igen.

Nødstopp ville jeg brukt i kombinasjon med nødstopprele som bryter hovedstrømmen.

Nødstopp skal kviteres med egen resetbryter.

Det skal lyse hvit når spenning er påsatt, blått når det kreves resetting og gult ved unormal drift.

Det finnes egne regler på lys utifra hvilken status anlegget befinner seg i.