Hei
Skal renovere det elektriske annlegget i en leilighet i blokk. Slik jeg ser det er det ikke egen jord inn i skapet, da det elektriske er så gammelt (gamle uz element). Det er TN nett hvor PEN leder ligger til gods i sikringssksp.
Hva gjør jeg? Anlegget blir uansett bedre en det var i utgangspunktet.
Kan en splitte PEN leder og legge PE som jord, selv om en ikke har egen jordleder til jordpunkt?
Per
Forskrift (og norm) har ikke tilbakevirkende kraft, men anlegget skal være bygget etter datidens krav. Hvis blokka er fra før 1988 gjelder krav i Forskrifter for elektriske anlegg (FEA, ofte omtalt som Rødboka).
FEA § 582 beskriver blant annet at PEN-leder skal være jordet i hver installasjon, ved inntak eller i hovedfordeling, eventuelt også i underfordelinger.
Du bør forholde deg til avklaringer i Elsikkerhet, og nr. 78 og nr. 63 er spesielt aktuelle her.
Virker som en god plan :-).