Nytt ATEX-skilt

Leser i denne tråden (https://www.trainor.no/cms/Forum/Ex/Merkeskilt-paa-EX-utstyr) at eier av utstyr KAN lage nytt ATEX-skilt selv, hvis det mangler/er uleselig.

Kan eier lage nytt ATEX-skilt selv, uten forbehold? Eller er det bare i gitte tilfeller? Har noen referanse til forskrift der dette står klart og tydelig (FUSEX?)?

Anders

Hei Anders,

FUSEX retter seg mot produsent/ leverandør av Ex utstyr og ikke bruker. For inspeksjon og vedlikehold er det standarden IEC 60079-17 man finner dette. IEC 60079-17:2013 er dette beskrevet i pt. 4.3.1.2

Takker.

Ser at det ikke står spesifikt at bruker kan lage nytt skilt. Men det er kanskje underforstått i teksten: "alternative methods may be used to determine traceability to the certification details of the specific equipment."?

Anders