Det gjelder spesielle krav til strømføringsevne på små tverrsnitt, hvor står dette i nek 400 og for hvilke tverrsnitt gjelder det?
Kravet er gitt i avsnitt 533.2.1 i NEK 400:2018:
For et PVC-isolert ledningssystem med ledertverrsnitt ? 4 mm2, skal vernets merkestrøm være: ? 10 A når ledningssystemets ledertverrsnitt er 1,5 mm2 forlagt i samsvar medreferanseinstallasjonsmetode A1 eller A2 gitt i NEK 400-5-52, Tabell 52B-1, ? 13 A når ledningssystemets ledertverrsnitt er 1,5 mm2 forlagt i samsvar med enreferanseinstallasjonsmetode forskjellig fra A1 og A2 gitt i NEK 400-5-52, Tabell 52B-1, ? 16 A når ledningssystemets ledertverrsnitt er 2,5 mm2, ? 20 A når ledningssystemets ledertverrsnitt er 4 mm2 forlagt i samsvar med enreferanseinstallasjonsmetode A1 eller A2 gitt i NEK 400-5-52, Tabell 52B-1, og ? 25 A når ledningssystemets ledertverrsnitt er 4 mm2 forlagt i samsvar medreferanseinstallasjonsmetode forskjellig fra A1 og A2 gitt i NEK 400-5-52, Tabell 52B-1.