Er det noe i veien for å montere kurs til overspenningsvern i en underfordeling før effektbryter på inntaket i underfordelingen (pga selektivitet)? Kursen til overspenningsvernet vil jo fortsatt være spenningssatt selv om hovedbryter i UF kobles ut, men dersom den merkes (ref NEK400:2022 810.514.305) er det vel ok?
Avsnitt 534.4.5 Beskyttelse av overspenningsvern mot overstrømmer, i NEK 400:2022, beskriver krav til overstrømsbeskyttelse. Overspenningsvernet bør normalt plasseres etter installasjonens overstrømsvern, fordi netteiers vern sjelden gir tilstrekkelig beskyttelse. Maksimalt forankoblet overstrømsvern skal fremgå av dokumentasjon fra produsenten av overspenningsvernet.
Dette betyr at overspenningsvernet bare kan plasseres foran installasjonens overstrømsvern, om produsenten av overspenningsvernet går god for en slik løsning.
Takk. Men tenkte først og fremst på i en underfordeling inne i en innstallasjon. Dvs. ikke det første overspenningsvernet på inntaket fra nettselskap, men supplerende vern lenger inn i innstallasjonen
Du bør avklare med produsenten av overspenningsvernet, om montasjeanvisning/dokumentasjon ikke beskriver dette.