Overspenningsvern Solcelleanlegg

De fleste vekselrettere kommer i dag med overspenningsvern type II på DC og type III på AC. Vil det da være behov for å installere eget overspenningsvern type II AC før effektbryter til vekselretteren?

Krav til overspenningsvern er beskrevet i avsnittene 712.443.101, 712.534.4.4 og 712.534.4.10 i NEK 400:2022.

Kriterium er sløyfelengden (frem og tilbake) relatert til Tabell 712 A. Om sløyfelenden er større enn oppgitt kritisk lengde i tabellen, skal det installeres overspenningsbeskyttelse på DC-siden.

Innebygde overspenningsvern på DC-siden av solcelleomformeren kan bare benyttes om produsenten av solcelleomformeren spesifiserer at dette er egna, for å beskytte DC-siden av solcelleinstallasjonen.