Kan beskyttelsesmetode dobbel eller forsterket isolasjon (412) benyttes på kurs AC side i et solcelleanlegg hvis det er enkel adskillelse mellom AC og DC side eller ved at solcelleomformer er i samsvar med NEK EN 62109? (IT, TT, TN)
Selv om det er adskillelse mellom AD og DC side er det liten sannsynlighet for at solcelleomformerens AC-side er dobbelisolert/klasse 2. I tillegg så krever flere av produsentene forankoblet JFB.
Tror derfor du alltid ender opp med å sette JFB i IT og TT-nett.
Ved TN-nett derimot kan du droppe JFB, hvis produsenten tillater tilkobling uten JFB.
Mye bra i svarene fra Olav, men en solcelleinstallasjon er ikke en forbrukerkurs. Dette er en hovedkurs, og derfor ikke krav til jordfeilvern på 30 mA i boliger.
Hvorfor er dette en hovedkurs? "Definisjonen på forbruksapparat er: elektrisk utstyr som omformer energi til en annen energiform."
... og definisjonen på hovedkurs er beksrevet som "kurs som forsyner fordelinger"
Ja, hovedkurs forsyner fordeling, og det er det en solcelleinstallasjon gjør. Solcelleinstallasjonen produserer energi, den forbruker ikke energi.
Hvis det benyttes jfv skal de være type B. Krav til å benytte jfv er beskrevet andre steder i standarden (del 4), og avhenger av nettsystem.
712.530.4.101 beskriver krav til beskyttelse av AC-siden, og gjelder når jordfeilvern benyttes for å sikre automatisk utkobling, med unntak som er beskrevet i avsnittet.
712.410.3 "diskvalifiserer" ikke alternativene til automatisk utkobling i 410.3.3, og disse kan derfor benyttes i den grad de er egnet til formålet.
712.421.101 beskriver krav til beskyttelse av DC-siden, og det fremgår blant annet at en vekselretter i samsvar med NEK EN 62109-serien vil sikre at kravene ivaretas.
Takk! Og siden 712.511.102 beskriver at solcelleomformer skal være i samsvar med NEK EN 62109, så vil det i praksis si at man kan droppe jordfeilbryter i TN/IT/TT så lenge man legger dobbelisolert kabel frem til omformer (så lenge ikke produsenten spesifiserer noe annet i sin dokumentasjon)?
Men det er jo en rimelig og enkel tilleggsbeskyttelse å sette opp jordfeilautomat :)
Jeg er enig i det Olav.
Alternative metoder, som ivaretar krav til beskyttelse mot elektrisk sjokk, er beskrevet i avsnitt 410.3.3 i NEK 400:2022. Disse er sidestilte, og kan kombineres serielt i en kurs. Det er imidlertid ikke krav til flere parallelle beskyttelsestiltak.
Dette betyr at det ikke er krav til dobbel eller forsterket isolasjon på en hovedkurs, men det er heller ikke spesifikt krav til automatisk utkobling innen 5 sekunder. Som beskyttelse mot elektrisk sjokk kan man velge mellom:
- Automatisk utkobling, med overstrømsvern om dette ivaretar krav til utkoblingstid, eller med jordfeilvern om overstrømsvernet ikke ivaretar kravet, eller
- dobbel eller forsterket isolasjon, eller
- skilletransformator (begrenset til ett utstyr om usakkyndige har adgang), eller
- SELV / PELV (for anlegg hvor det egner seg med spenning som ikke overskrider 50 volt).
Hvorfor kan JFB droppes i TN? Skal ikke alle forbrukerkurser ha 30 mA strømstyrt jordfeilvern?
I TN-installasjoner er minste jordfeilstrøm stor nok til å sikre momentan utkobling, og det er derfor ikke krav til JFB på alle kurser, bortsett fra krav i 411.3.3 - og tilleggskrav i 823.433.3.3 for boliger.
I tillegg jan det være krav i montasjeanvisningen fra leverandør/produsent.
Finner ikke tilleggskrav 823.433.3.3 i NEK400:2022. Har du en sidehenvisning?
Beklager, skulle være 823.411.3.3
Jo, men for næring, med TN, så er det ikke ett krav i NEK.
OK. Takker for avklaring !
OK. Der er det henvist til 415.1
415.1 Strømstyrt jordfeilvern som tilleggsbeskyttelse
Hvor det kreves tilleggsbeskyttelse ved anvendelse av et strømstyrt jordfeilvern, skal
merkeutløsestrømmen for det strømstyrte jordfeilvernet være:
• ≤ 30 mA i AC-systemer
Vil ikke det si at i boliger skal det alltid være jfb med maks utløserstrøm 30 mA på AC kurs til solcelleinstallasjoner i boliger? Enten type A eller B ved enkel adskillelse AC/DC eller omformer iht standard 62109?
Men hvorfor står det da i NEK400: 712.530.4.101?:
Hvor strømstyrte jordfeilvern er benyttet for å beskytte solcelle AC-forsyningskurser, skal disse
være strømstyrte jordfeilvern type B i samsvar med NEK EN 62423, med mindre:
• produsentens montasje-/brukerveiledning spesifiserer at vekselretteren har minst enkel
adskillelse mellom AC-siden og DC-siden, eller
• installasjonen anordnes med enkel adskillelse mellom vekselretter og det strømstyrte
jordfeilvernet vha. en transformator med adskilte viklinger, eller
• solcelleomformeren er i samsvar med NEK EN 62109 og produsenten spesifiserer en annen
type strømstyrt jordfeilvern.
Jeg klarer ikke få denne helt ut av hodet 🙂 Er det slik å forstå at hvis man benytter seg av 412, dobbel eller forsterket isolasjon, på AC-kursen- så trenger man ikke benytte jordfeilbryter (hverken A eller B)?