Hei,
Kom over et anlegg ifbm el-kontroll.
- Eget abonnement til driftsbygning forsynt fra bolig
- 3x50A OV
- 2 stk PFSP 3x6 paralellkoblet ut fra 50A OV til driftsbygning. Slik jeg ser det er dette kabler av eldre årgang, den ene er nok noe eldre enn den andre (har rød leder). Det stod et gammelt boksanlegg der tidligere før det ble renovert til 50A OV og eget abonnement rundt 2010.
- Termograferer ulik belastning i disse kablene
- Måler strømtrekk i L2 på kabel 1 til 16,1A og i L2 på kabel 2 til 19,8A.
Dette kan vel tyde på at kabellengde ikke er lik? Målte ikke resistans på kabler.
Er det 10% forskjell i strømtrekk som er toleransegrensen før det blir feil?