Paralellkobling av kabler

Hei,

Det planlegges å legge 2 stk 3x95 AL kabel parallelt 40 meter som skal samlet forsyne en 63 KvA trafo.

Sp:1

Kabel 1: 40 meter

Kabel 2: 40 meter

De blir i praksis ikke like lange grunnet svinger, forlegning etc.

Hvor nøyaktig må lengden være mellom kabel 1 og kabel 2 for at det ikke skal bli skjevbelastning ?

Strømmen tar jo minste motstands vei.

Referer gjerne til § i relevant regelverk som kan gi retningslinjer til utførelse.

Kan ikke se direkte utfordringer med dette da det er 2 stk 3-ledere, eller to grupper med 3-ledere. Det viktigste her er at faselederene er like lange i hver gruppe.

Mulig kablene bør revolveres noen ganger hvis det er løse treledere, men 40m skal ikke være noe problem.

Blir ca 2.5 % mer last på den korteste om det er 1 meter forskjell, 1.25% ved 0,5m.