Vi har en kompressor som trekker 650A på 3 faser 400V kontinuerlig under normal drift.
Spørsmål: Er det lov å paralellkoble to avganger med hver sine sett med sikringer og fordele dette på 4 240 kvadratskabler?
Det blir da en skuff med 3 faser som er sikret med 500A som ligger i paralell med en identisk skuff med sine 3 faser som er sikret med 500A
Totalt 1000A
Grunnen til denne løsningen/spørsmålet er at tavlen ikke har 1000A avgansskuff...
Forutsetninger som må ivaretas ved parallellkobling av kabler er beskrevet i avsnittene 431.4.5 (+ 533.2.3) og 431.5.5 i NEK 400:2018. I tillegg må man forholde seg til avsnitt 514 Merking og dokumentasjon.
Ditt opprinnelige spørsmål var: Er det lov å parallellkoble to avganger med hver sine sett med sikringer og fordele dette på 4 stk. 240 kvadratskabler?
Mitt svar var/er at dette er lov, men med de forutsetningene/kravene som jeg viser til i delene 4 og 5 i NEK 400:2018.
ok, gjelder det også sikringene som kommer i paralell?