PEN-leder splitt separate inntakskabler fra samme trafo

To separate avganger fra K-kasse og samme trafo. De to inntakskablene er splittet hver for seg. PE-Leder er metallisk forbundet via jordskinne, mens N-ledere er ikke metallisk forbundet og er ført til hver sin effektbryter.

N-leder på den ene effektbryteren har strømtrekk på 20A, denne strømmen fordeler seg i kabelens PEN-leder (10A) og i PE-leder (10A). Strømmen fra denne kabelens PE-leder virker å gå via PE-leder og PEN-leder i den andre kabelen tilbake til trafo.

Her burde vel PEN-ledere blitt koblet sammen og hatt en felles splitt ? Noen som kan hjelpe meg med henvisninger ?

Mandatet mitt på dette oppdraget er å finne ut om årsaken til aggressiv korrosjon av kobber rør er elektrisk. Noen tanker eller forslag ?

Følg gjerne linken for å se skisse av det aktuelle anlegget med strømtrekk på anleggets jordledere:

https://www.dropbox.com/s/9fes5ggsspun2ap/1.jpg?dl=0

Jeg har ikke noe "å bringe til torgs" her, og om andre har noe å komme med blir sikkert trådstarter glad for alle innspill.