Seperat PE-leder

Er det åpning for å føre PE-leder i eget rør parallelt med faselederne, eller er NEK 521.8.1 også gjeldende for PE-leder. Utfordringer er at ved økning til 25A på eksisterende anlegg er det ikke plass til 3 ledere av 6mm2 i røret, men det er et tomt 16mm parallelt med tilførsel til platetopp.

Følgende fremgår av avsnitt 543.8 i NEK 400:2018:Når overstrømsvern benyttes til beskyttelse mot elektrisk sjokk, skal beskyttelseslederen føres i samme kabel, installasjonsrør eller lignende som de spenningsførende lederne eller i umiddelbar nærhet av disse.

PE-leder bør altså føres i samme kabel eller rør som faselederne, men unntaksvis kan en føringsvei i umiddelbar nærhet til faselederne aksepteres.