I et industrianlegg har det blitt behov for 3x400/230V i et utstyr, der det tidligere var et utstyr som ikke behøvde N-leder, altså 3x400V. Eksisterende kabel er PFSP 3x10+j. Kan man legge opp separat N-leder i form av énleder kabel med samme tverrsnitt i samme trasé (kabelrør i jorden)? Kan ikke finne noe tydelig tekst i NEK verken for eller imot.
NEK 400:2018-5-52-521.8.1Ledere fra en kurs skal ikke være distribuert gjennom forskjellige flerlederkabler, installasjonsrør eller ledningskanaler.
Jeg kan ikke se at dette kan forstås på noen annen måte enn at alle ledere i en kurs skal føres i samme flerlederkabel, installasjonsrør (som énledere) eller ledningskanal (som énledere eller kabel).
Ja, jeg har sett denne, men siden det snakk om en flerlederkabel og en enleder-kabel, kan det da tolkes annerledes?