Pt-100 element tilkoblet Exi transmitter i sone 2

Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx

Jeg har et Pt100 element som er tilkoblet en PR6335D2A transmitter montert i en Exi koblingsboks i sone 2. Utsignalet går til et ABB AI890 inngangskort. Har fått oppgitt verdier for C og L av leverandøren av Pt-100 elementet, men det er ikke noe sertifikat på det. Må jeg sertifiser denne kombinasjonen for å kunne bruke dette sammen? Verdier er ok for sløyfen fra transmitter til kort.

Hei Bjørn.

PT-100 elementer regnes som regel som “Enkelt apparat”/ “Passiv komponent”, det står mer om dette og hvordan det skal dokumenteres i NEK EN IEC 60079-14:2024 Pt. 6.14.11 og i Annex Q