Saken gjelder bruk av PT100 følere brukt til temperaturovervåking og utkobling av heatere i Ex sone 1.
Tavlen/skapet med overvåkings og kontrollkretsen befinner seg i sikker sone.
Må en Ex e sertifisert PT100 føler ha barriere mot kontrollkretsen?
Og kan man buke en PT100 føler uten Ex sertifisering om man har barriere mot kontrollkretsen?
Sliter med å komme til en konklusjon når jeg leser standardene.
Ex e sertifisert PT100 element trenger ikke barriere, følg bruksanvisning fra leverandør, i en Ex i krets regnes gjerne PT100 element som Enkelt apparat, passiv komponent og trenger ikke Ex sertifisering.