Remontering av eksisterende anlegg

Hei

I forbindelse med skadesaker har vi en del de og remonterings jobber på eksisterende anlegg.

Hvordan stiller det seg hvis eksisterende anlegg ikke er i henhold og remonterer det som det var før?

Feks kabling ut ifra komfyrkurs 20-25A til 16A stikk? eller lamper som ikke er jordet?

Eller PR feil forlagt (inni vent. rør)

Bør vi pålegge eier å ta merkostnaden eller remontere som det var?

Dette er vanskelige saker, da forsikringsselskapene bare vil dekke erstatning "likt mot likt".

Avklaring fra DSB i Elsikkerhet 78 bør legges til grunn for arbeidet, og kunden bør få god informasjon om hva som er dagens krav, og elsikkerhetsmessige fordeler ved å følge dagens krav.

Feil fra i går (ikke i henhold til krav fra installasjonstidspunktet) skal uansett rettes opp i ved reinstallasjon, og dette bør/må forsikringen dekke etter min vurdering (men det er de sikkert ikke enige i).

Til syvende og sist er dette "mat" for juristene, og spørsmålet kan med fordel stilles til DSB.